Boa tarde,

gostaria de saber como é instalado os capacitores em um trafo a vazio?

para corrigir o FP,

pode ser instalado no secundario do trafo?

ou tenho que ter capacitores de alta tensão na entrada do trafo?

preciso corrigir no momento em que o trafo está vazio, pois temos um gerador no horário de ponta.

fico no aguardo...

Views: 488

Reply to This

Replies to This Discussion

Amigo ; A correção de Fator de Potencia por Capacitores são  feito a tudo que está após a  eles (capacitores) e não antes.

Todavia se instalados no secundário do trafo(antes ) não terá nenhum resultado positivo ao mesmo.

então, ele deve instalar o banco de capacitor na alta tensão??

Veja só , cito duas situações ;

1ª)-Se a  medição da concessionária é pela alta tensão (uso de TC e TP na alta tensão) e   você utiliza banco de capacitores automático e quer  também corrigir o Trafo , voce terá de tirar  o sinal do TC e TP para o controlador  do lado da alta tensão, ou seja antes do Trafo, Já  o banco de  capacitores  poderá ser instalado na baixa tensão  do lado do secundário do Trafo.

2ª)- Se a medição da concessionária  estiver  na baixa tensão (após ao secundário do Trafo ), aí não há a necessidade de se corrigir o Trafo.

Grato,

 Um transformador de 300 KVA, encontra-se alimentando um conjunto motor bomba de 175 HP; O fator de potencia médio fornecido é de 0,83. 110 KVAR requerido  . Onde devo instalar o banco de capacitor?

Amigo ,Não sei quais são as  suas  pretensões  nessa sua instalação: se você vai instalar os

capacitores, próximo ao motor ou se vai instalar por intermédio de banco de capacitores.

Geralmente se instala  no mesmo circuito de alimentação do motor, é mais econômico.

Obs.; Não sei de onde você obteve esse resultado de 110 KVAr, pois pela  a fórmula abaixo  não chega a isso;

Memória de cálculos ,  passos:

1)- Potencia ativa do motor =175 HP = 175 x 0,746 = 130,55 KW

2)- F.P. informado = 0,83

3)- F.P. desejado =0,92

4)- Cálculos de KVAr para esse motor de 175 HP, continuando;

                                      Fórmula utilizada de capacitores;

                                     Qc = Q1 - Q2 = Px ( tg ϕ1 - tg ϕ2 ) ,

Sendo:

KVAr = KW [( tg (cos¹ FP inicial ) ) - ( tg (cos¹ FP desejado)) ]

Substituindo com os valores , fica:

KVAr = 130,55 [ ( tg (cos¹ 0,83 )) – ( tg (cos¹ 0,92 )) ] = 32,11 KVAr (resultado ), arredondar 

                      para 35 KVAr.

Grato,

 Bom dia,

110kvar que lhe falei , foi fornecido pelo sistema gereciador de energia, e o fator de potencia de 0,83 é uma média também fornecido pelo sistema. Acho também que isto se deve, devido o transformador possuir uma potencia de 300KVA e ter uma carga muito inferior ; conjunto motor bomba de  175 hp.

Veja este detalhe e me diga algo.

 Algusto;

Esse gerenciamento  realizado  está excessivamente alto.Aconselho voce rever esses resultados. Só justifica esse 110KVAr se o Fator de Pot. de toda a potencia de utilização do trafo  for 0,75 ,  acredito que não seja isto e sendo assim deve prevalecer as informações teóricas ;

 # Mesmo assim imaginamos um cálculo hipotético na utilização de toda a potencia disponível do trafo

com a média do F.P. em 0,83 :

  Preparação;

    300KVA = 300 x 0,8 = 240 KW,

Então fica :

KVAr = 240 [ ( tg (cos¹ 0,83 )) – ( tg (cos¹ 0,92 )) ] = 59 KVAr (resultado ),

## Acrescentando uns 5% para o trafo, será então;

62 KVAr. Veja que com tudo isso, ainda se chegou  a um valor bem menor.

Agora ,verificando os resultados conforme o suposto gerenciamento ;  vamos calcular ,

Então  será :

KVAr = 240 [ ( tg (cos¹ 0,75)) – ( tg (cos¹ 0,92 )) ] = 109,42 KVAr (resultado ).

Grato.

 

                     

 

###---UMa outra coisa importante; deve se evitar instalação de capacitores em rede

de alta tensão. É extremamente perigoso .Alto Risco de explosão; requer sensiveis

proteções na sua instalação.

Grato.

Bom dia ,

   Ok, muito proveitoso essas revisões, obrigado .

   Gostaria de obter um orçamento de módulos de capacitores trifásico de  diversas potencias KVAR, e onde mesmo comprar pois já entrei em contato com a WGR, mas não consegui o referido orçamento.

Att.

Augusto Sales ; ausape@ibest.com.br